在进行施工之前,对于地面的要求也是有很多的。首先在装饰防静电地板之前,地面应该没有杂物、没有灰尘,而且地面是干燥平整的。所以这边在施工之前对于其的要求还是相当的多的,因此今天主要就其施工方面的问题进行相关的一系列的安利!

陕西防静电地板

1、划定基准线

应视房间几何形状合理确定。

2、应按地网布置图铺设导电铜箔网格。

铜箔的纵横交叉点,应处于贴面板的中心位置。铜箔条的铺设应平直,不得卷曲,也不得间断。与接地端子连接的铜箔条应留有足够长度。

3、配置导电胶

将炭黑和胶水应按1:100重量比配置,并搅拌均匀。

4、刷胶

应分别在地面、已铺贴的导电铜箔上面,涂覆应均匀、全面,涂覆后自然晾干。

5、铺贴贴面板

待涂有脱水的地面晾干至不粘手时,应产即开始铺贴.铺贴时应将贴面板的两直角边对准基准线,铺贴应迅速快捷.板与板之间应留有1-2mm缝隙,缝隙宽度应保持基本一致.用橡胶锤均匀敲打板面,边铺贴边检查,确保粘贴牢固.地面边缘处应用非标准贴面板铺贴补齐,非标准贴面板由标准贴面板用割刀切割而成。

6、当铺贴到接地端子处时

应先将连接接地端子的铜箔条引出,用锡焊或压接的方法与接地端子牢固连结。再继续铺贴面板。

7、整个房间铺贴完毕后

应沿贴面板接缝处用开槽机开焊接槽。槽线应平直、均匀,槽宽3±0.2mm为宜。

8、应用塑料焊枪在焊接槽处进行热塑焊接

使板与板连成一体。焊接多余物应用利刀割平,但不得划伤贴面板表面。

9、接地系统施工应包括涂导电胶层

导电铜箔地网、接地铜箔、接地端子、接 地引下线、接地体等内容。除本章规定外,其余应符合本规范规定。

10、铺贴作业完成后,将地面清洁干净,并应涂覆防静电蜡保护。    

防静电地板